GCS低壓抽出式開關柜用于發電廠、石油、化工、冶金、紡織、高層建筑等行業的配電系統。在大型發電廠、石化系統等自動化程度高,要求與計算機接口的場所,作為三相交流頻率50Hz、額定工作電壓為380額定電流為5000A及以下的發、供電系統中的配電、電動機集中控制、無功功率補償適用的低壓成套配電裝置。
GCS低壓抽出式開關柜 - 使用條件
1.周圍空氣溫度不高于+40°C,不低于-5°C,并且24h內其平均溫度不高于+35°。
2.戶內使用,使用地點的海拔高度不超過2000m。
3.周圍空氣相對溫度在最高溫度為+40°C時超過50%,在較低溫度時允許有較大的相對濕度:如+20時為90%。應考慮到由于溫度的變化可能會偶然產生凝露的影響。
4.裝置安裝時與垂直的傾斜度不超過5%,且整組柜列相對平整。
5.裝置應安裝在無劇烈震動和沖擊以及不足以使電器元件受到不應有腐蝕的場所。
GCS低壓抽出式開關柜 - 特點
1.裝置的主構架采用8MF型鋼,構架采用拼裝和部分焊接兩種結構形式。主構架上均有安裝模數孔E=20㎜。
2.裝置各功能室嚴格分開,其隔室主要分為功能單元室、母線室、電纜室,各單元的功能相對獨立。
3.饋線柜和電動機控制柜設有專用的電纜隔室,功能單元室與電纜室內電纜的連接通過轉接件或轉接銅排實現,既提高了電纜的使用可靠性,又極大地方便了用戶對電纜的安裝與維修。
4.裝置的功能單元輔助接點對數一單元及以上的為32對,1/2單元的為20對,能滿足自動化用戶與計算機接口的需要。
5.考慮到干式變壓器使用的普通性安全性和油浸變壓器的經濟性,裝置既可以方便的與干式變壓器組成一個組列,也可以與油浸變壓器低壓母線方便連接。
6.以抽屜為主體,同時具有抽出式和固定式,可以混合組合,任意選用。