- · PS工業控制柜
- · AE與AK控制箱
- · AP控制臺
- · 三段控制臺
- · 型材計算機控制柜PC機柜
- · 網絡機柜
- · 中控制室操作臺
- · 戶外機柜
- · 完美電控箱
- · 自動化PLC控制柜
- · MCC低壓電氣柜
- · 低壓變頻柜
- · GGD低壓配電柜
- · GCS低壓抽出式開關柜
- · GCK低壓抽出式開關柜
- · KL端子接線盒
- · 柜內附件
GCK低壓抽出式開關柜廣泛應用于發電廠,變電所,廠礦企業和高層建筑的動力配電中心PC和電動機控制中心MCC,作為交流50-60Hz,額定工作電壓為660V及以下,額定電流為4000A及以下的發、供電系統中配電、電動機集中控制,無功補償使用的低壓成套配電裝置。
一、產品使用環境:
1、周圍空氣溫度不高于+40℃,不低于-5℃,24h內的平均溫度不得高于+35℃,超過時,需根據實際情況降容運行;
2、戶內使用:使用地點的海拔不得超過2000m
3、周圍空氣相對溫度為+40℃時不超過50%,在較低溫度時允許有較大的相對溫度,如+20℃時為90%,應考慮到由于溫度的變化可能會偶然產生凝露的影響;
4、裝置安裝時與垂直面的斜度不超過5℃,且整組柜列相對平整(符合GBJ232-82標準);
5、裝置應安裝在無劇烈震動和沖擊以及不足以使電器元件受到不應有腐蝕的場所。
二、結構特點:
GCK低壓抽出式開關柜的基本框架為組合裝配式結構,柜架的全部結構件都經過鍍鋅,噴塑處理,通過鏍釘緊固互相連接成基本柜架,再按需要加上門,擋板、隔板、抽屈、安裝支架以及母線和電器組件等零件,組裝成一臺完整的控制中心柜。
三、特點:
1.柜架采用C型材組裝而成,柜架零件及專用配套零件由本公司配套供貨,保證柜體的精度和質量。
2.零部件的成型尺寸,開孔尺寸,設備間隔實行模數化。
3.內部結構件采用鍍鋅處理。
4.柜體頂蓋為可折卸式,拿掉頂蓋可以很柜頂的四角裝有吊環,用于起吊和裝運。
5.外部經磷化處理;然后采用靜電環氧粉末噴涂。
6.柜架分成母線室、功能單元室、電纜室三個相互隔離區間,可防止事故擴散和便于帶電維修。